一、项目概况
建设单位名称:晋西工业集团有限公司
项目地点:山西省太原市万柏林区和平北路北巷五号晋西工业集团厂区内
本项目主要内容为根据招标人要求,针对本部厂区智慧消防系统在2020年运行测试中发现的不足之处,结合实际运行工作发现的软硬件方面有待改进升级的种种问题,为进一步提升该系统可靠性、安全性,确保本部厂区供电设施设备安全稳定运行,对智慧消防系统进行升级。
该系统需要进行有线传输改造,同时增加网络安全系统。预计需完成约200根光纤(单根12芯)熔接及相关附件设施设备安装,同时预留系统扩容接口。
对运行工作中发现的监控死角和新增变压器室等部位进行系统覆盖相关工作。
对机房基础设施及消防设施进行升级,升级机房消防系统为七氟丙烷灭火系统及安装各类摄像监控设备,并对机房地面及等电位系统进行升级改造。
客户端和服务器端软件需进行升级,新增巡更系统、改进报警功能、增加图像识别记录报警功能、检修工作流程优化、增加巡检记录查询、增加设备参数查询、改进视频记录存储功能。改进系统硬件运行稳定性。
需完成对变配电室消防系统每月2次的日常消防巡检及巡检记录,完成每年年底对于变配电室消防系统的全面检查等相关维保工作(应符合相关规范要求)。
二、项目招标范围
1、组建满足智慧消防系统数据传输需要的有线网络一套
包括有线网络布设方案制订;消防信息传输装置侧的光纤熔接及配套辅材安装调试;服务器侧的光纤熔接及配套交换机等辅材安装调试;整个数据传输网络的调试。(除去厂区光纤布设之外所有组建网络的主辅材购置安装及组网调试)
2、完成服务器后台机房建设及服务器软件安装调试
包括服务器设备软硬件安装调试;服务器防火墙软硬件安装调试;服务器机房地面升级改造;服务器机房等电位系统升级改造;机房增加消防设备并入智慧消防系统。
3、软件升级
针对用户在使用过程中发现的问题和需改进的功能对软件进行升级;增加巡更系统;实现各类报警联动及数据存储功能
4、现场端设备升级
厂区新增监控区域的消防设备配置及并网;变压器温度实时监控;采取措施提高设备连续运行可靠性
5、维保
按照国家相关规范提供维保服务
三、投标人资质要求
投标方应具备数据备份及系统恢复、智慧消防系统维护升级的技术能力,投标方应提供相应的软件开发证明及人员资质证书。
投标方应具有独立承担计算机信息系统建设、调试、维护的能力。
投标方应提交近三年完成并通过验收的类似项目业绩证明材料(以合同为准)。
四、主要设计及验收规范
GB 50314-2015 智能建筑设计标准
GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50348—2018 安全防范工程技术标准
GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范
GB 50016-2014 建筑设计防火规范
GB 12955-2015 防火门
GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
GB/T 50328-2019 建设工程文件归档规范
DBJ04/T 214-2015 建筑工程施工资料管理规程
DBJ04/T 226-2015 建筑工程施工质量验收规程
18D802 建筑电气工程施工安装
兵器工业《安全生产标准化考评标准》
五、技术要求:
1、有线传输网络
A、由于无线传输视频监控系统在使用中发现稳定性和安全性方面有较大的缺陷,需要更换为光纤传输模式,由投标方设计并提供有线网络架构图纸、设备列表等资料。
投标方需负责系统在施工期间的无线网络传输费用,待有线改造完成后,无线传输方式则成为系统备用方案,投标方需提供两种数据传输方式的切换方案。
B、选用芯数为12芯的GYXTW-12B1单模光纤架构集团园区内智慧消防系统信息传输网络。光缆的光纤必须满足ITU-T G.652建议要求,单盘光缆中不允许有接续点。光缆纤芯必须采用G.652型纤芯,光纤材料、结构尺寸的设计制造和电气性能必须符合ITU-T G.652规定。光缆表面不应有任何肉眼可见的缺陷,例如划痕、压印等。所选用光缆必须具备阻燃、防动物啮咬性能。
C、光纤区域网络建设,现将目前所有终端机、区域交换机、监控机房、预计200条光纤的熔接及配套附件的提供(包括但不限于以下辅材:尾纤、光纤跳纤、光纤配线架、光纤耦合器、光纤收发器、小型机柜、光交箱、光纤接续盒、光纤接线盒等)。除厂区长距离光纤布设之外的设备安装、组网及调试工作。
D、光纤熔接后,光纤衰减应在标准范围内,1310mm波长上衰减平均值应小于等于0.36dB/km,衰减最大值应小于等于0.4 dB/km,在1550mm波长上,衰减平均值应小于等于0.22 dB/km,衰减最大值应小于等于0.25 dB/km。光纤续接时,其双向平均接头损耗不得大于0.08dB。
E、完成智慧消防系统剩余所有设备的安装及相关接线组网工作。
2、服务器端及机房
(1)服务器设备软硬件安装调试
投标方需对现有已安装在所属110kv总降压站、6kv开闭所、变配电室等场所共计100余台(套)视频监控系统摄像头,进行数据传输调试及视频后台系统服务器的安装与完善工作。
A、监控系统及其录像资料应有较强的保密和防篡改能力,系统具有权限管理功能,多用户管理。
B、能按时间进行循环录像,能实现多区域监测录像,根据环境变化量自动识别调整录像或视频抓拍。具有视频丢失检测功能,有设备告警音效,图像质量科根据需求任意设置,增设报警日志及自我诊断功能。
C、监控系统的录像及回放速度不得 低于每秒24帧,录像资料回放帧率不能低于20帧/秒,无论天气及室内光线等原因如何变化,必须保证摄像范围的画面真切。
D、同步多路回放,提供多种回放速率,具有图像放大功能,确保平滑回放,可按日期、摄像头、类别进行智能检索,能在正常录像时进行正常回放,回放时无停顿、无马赛克等现象。
E、文件防删除标记功能,长期保存重要文件(图像或影像资料),必须具有刻录功能,当有重要图像资料或影像资料需要保存时,可方便保存到光盘上。
F、监控系统机房网络安全,增加机房防火墙实现内外访问时系统安全可靠。
G、监控系统机房灭火系统,由于监控机房保存的资料的重要性及机房设备全部都为电气设备易发生电气火灾,为确保安全增加监控机房自动灭火系统。具有烟雾探测、温度探测、声光报警、灭火等功能,且灭火介质不能对机房内设备有二次伤害。
H、监控系统机房空调设备必须保证室内环境温度为:23℃±2℃,室内环境湿度为:45% ~55%。
I、监控系统机房实施强弱电分离布线,强电走防静电地板下进柜体,弱电及光纤走桥架上进机柜。并做好对进线空洞的封堵工作,防止小动物侵入。机房机柜应有专用的接地系统,不能与防雷接地混接。
J、机房电源为双回路供电,分别是主供为16#变出线所带,备供为锻造变所带。电源能实现自动切换功能,直接供给机房不间断电源UPS电源侧。机房主要设备由UPS不间断电源输出端所带。
K、监控系统调度大屏需安装在运行调度室内及二层小会议室内。
(2)服务器防火墙软硬件安装调试
为确保智慧消防服务器内网与外网分开隔离,防止服务器受到网络上不法分子的网络攻击,确保网络安全、智慧消防后台的完全稳定运行,应为服务器加装网络安全系统产品。根据相关国家、行业标准。
(3)服务器机房地面及等电位系统升级改造
为防止电磁脉冲影响地板下方的各类导线,应在机房的防静电地板下面,敷设等电位铜网。等电位铜网采用0.3×30 mm紫铜带,按600×600 mm间距敷设成网格状,铜带交叉处用焊锡焊接,交叉处上置静电地板金属支架,等电位铜网与等电位铜排可靠连接。并完成防静电地板(600*600mm含全部地板支架等材料)铺设。具体施工应参照09DX009《电子信息系统机房工程设计与安装》。
更换机房门为甲级防火门,外开,现有门洞尺寸约为900*2050mm(宽*高),具体选型应以现场实测为准。
(4)服务器机房消防系统
增设机房七氯丙烷灭火系统。机房为重要数据保存地,为确保数据不被火灾损坏,并在火灾发生的第一时间自动启动,自动灭火,气体完全浸没机房。设计应依据GB 50174-93、GB 50016-2014中对计算机机房防火的要求进行设计安装,并出具七氟丙烷灭火装置的检测报告。
3、软件升级
(1)巡检人员到达巡视地点后通过手机APP端定位并自动打卡、现场填写巡检记录并生成报文上传至服务器端。
(2)后台生成巡视设备台账并可以实时查看巡检记录、维修记录、维护记录、隐患排查维修闭环记录。
(3)巡检过程中发现隐患通过拍照或拍摄视频保存上传至服务器,自动填写并生成隐患通知单,通过运行管理人员下发至维修人员手机APP上。维修人员到场进行现场确认后反馈意见给运行调度人员进行隐患处理。处理完毕后填写隐患处理闭环单并拍照上传至服务器,形成隐患处理闭环流程。
(4)查询系统,多种查询方式,可按维修人员查询、可按日期查询、可按巡视人员查询等。查询内容包含可追溯设备所用维修、维护、保养、隐患排除等记录。发现隐患的人、时间及隐患的危险性。
(5)软件界面及功能优化,实现软件分级分层管理及报警的功能,变压器及设备名称的统一录入。
(6)各设备状态显示,主机、干粉、气溶胶、手报、烟感、摄像头等设备是否运行正常,如有设备异常及时在手机APP端弹出报警信息方便维修人员及时发现问题处理问题。
(7)预警、消防联动、视频联动功能:主动预警功能的实现主要依靠感烟型探测器来实现报警。感烟探测器的灵感度及可靠性需要足一验证,报警层级设定。摄像头联动,感烟探测器报警同时需要摄像头后台画面第一时间切换至报警区域并存储画面。被动报警功能的实现主要依靠手动报警按钮实现报警。手动报警按钮的报警层级设定及联动消防灭火系统的功能实现。手动报警后摄像头联动, 需要摄像头后台画面第一时间切换至报警区域并存储画面。手机APP及后台地图上实时显示设备的运行状态,及装置的状态。
(8)在智慧消防系统有线改造期间,原云服务系统应确保所有云4G模块正常运行,4G网络通畅,能达到观看视频及讯息传送的要求。
4、现场端设备升级并网
(1)厂区新增需监控区域的设备列表(见附表一)
(2)变压器温度实时监控系统
投标方应采取措施收集现有变压器温度传感器信号数据,实现变压器温度实时采集,通过变压器温度巡检仪对变压器的温度实时采集,同时能够自由设置报警温度阈值及警报提示。
变压器温度数据汇集传输至服务器后台,能够在智慧消防系统监控平台和手机APP上实时查看。
(3)现有消防信息传输装置运行稳定性提高
投标方应采取措施使现有消防信息传输装置实现死机自动重启、现场数据恢复、延长无故障运行时间(单台不低于6个月)。并完成系统内所有信息传输装置的调试,完成智慧消防系统
5、维保及售后
按照国家消防安全管理规定,对变配电室智慧消防系统进行符合规定的日常巡检及维护工作,保障该系统的安全稳定运行,及时发现并处理系统所存在的安全隐患。
1、完成对变配电室消防系统每月2次的日常消防巡检及巡检记录
2、完成每年年底对于变配电室消防系统的全面检查
6、技术文件和图纸
投标方所提供的电子版图纸资料格式为:图纸资料为AutoCAD2004格式、文本资料为WORD2000格式、表格资料为EXCEL2000格式。
6.1施工、调试、试运、系统性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于:
1)提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
2) 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。
3)自控系统原理图、动力及照明系统图等。
4) 投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。
5) 整套系统的运行规程。
6.2投标方须提供的其它技术资料,包括以下但不限于:
1)检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
2)投标方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。
3)设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。
4)详细的产品质量文件。
6.3验收时提供的资料
包括但不仅限于如下资料(共计四份):
智慧消防系统施工竣工蓝图及相关资料
设备使用保养说明书,设备总装图、易损件加工图
智慧消防系统及相关设备异常处理应对表(应急预案)
智慧消防系统耗材更换清单及周期表
智慧消防系统运行操作,维护说明书
7、验收与质保
根据技术协议及相关标准组织验收,本项目自竣工验收之日起质保期2年
8、交货进度及工期
本工程计划工期6个月。