一、基本情况
1.阜阳民用航空中心总建筑面积约20000平方米,由办公楼、航站楼、公安分局、航管楼、餐厅等组成的机场楼群。要求对机场内的传统消防设备设施进行维护保养,以及需要通过物联网终端设备、云计算、大数据来构建机场智慧消防,将机场消防安全管理各环节相关数据统一汇总在消防云平台,并运用大数据分析技术进行深入挖掘和分析,实现整体了解机场消防安全态势。
2.工程地点:阜阳机场院内。
二、维保范围
1.室内外消火栓灭火系统
2.火灾自动报警系统
3.七氟丙烷气体灭火系统
4.消防广播、消防对讲系统
5.消防喷啉系统
6.防排烟系统
7.应急照明及疏散指示系统等
8.防火卷帘门系统
9.阜阳机场建筑内配置的所有消防设施、设备。
10.阜阳机场智慧消防平台运营建设(1个本地化监测运营平台)
11.智慧消防安装部署物联网终端设备(1台物联网信息网关、1台喷淋末端水压监测仪、1台室内消火栓水压监测仪、1台消防水池水位监测仪)
三、维保方式
1.每月进行二次常规检查。
1.1 每次派员到机场对火灾自动报警系统日常误报警清查,报警系统运行检查,系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。
1.2 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常,各水箱水位以及管道水压正常。
1.3 对消防水系统进行末端试水,室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用,消防水出水状况符合消防规定。
1.4 发现以上隐患,在24小时内排除修复。重大隐患应立即与甲方委托相关管理机构采取应急措施。
1.5在检查的基础上每月对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行部分抽查,。
1.6 对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试。
1.7 每月对报警系统的联动进行测试:
1.8每月对二氧化碳、干粉灭火器等中心消防器材进行全覆盖检查测试,并完成签到、打孔(签到、打孔器材由乙方提供)。
1.9每月对消防水系统的联动检查测试:
1.10将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警,三十秒后启动消防栓泵。
1.11测试消防栓出水是否正常。
2.在有甲方相关工作人员参与的情况下,每季度进行各系统的部分功能测试、保养。
3.每半年进行各系统的全面检测及试验,并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括。
3.1 火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能;火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。
3.2 消火栓灭火系统
3.3 消防广播、消防对讲系统
3.4 应急照明和疏散指示系统
3.5 喷淋系统
3.6 气体灭火系统
4.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换,排除故障。
5.每次检查应出具书面维保单并盖章。
6.智慧消防平台监测运营服务
6.1 建设本地化运营平台,通过部署智慧消防监控大屏、物联网终端设备,实现单位消防安全监测物联网,数据上云。采集单位基本信息、建筑消防设施信息、消防图纸等数据。
6.2 提供7*24小时实时监测及接报警服务。监测值守人员一旦接收到主机火警、故障等报警信息,第一时间通过软件、电话等方式通知并引导相关人员进行现场火警复核、处置。
6.3 通过本地化运营平台可以来实时监测业主单位的消防设施状态,出现任何异常情况,都能第一时间通知,并派出线下维修人员进行查看处理。
6.4 定期向业主单位提供专业分析报告,包括风险分析、安全评估、整改建议等。
6.5 系统具备隐患上报、状态追踪、整改详情等功能,为单位安全隐患的处置提供管理工具。
6.6 提供多种形式线上线下消防知识宣传普及服务,每年对业主单位安全负责人、员工等进行专业消防培训,同时根据线上线下服务发现的安全管理问题,代客户制定针对性解决方案,并向用户进行培训。
6.7 平台应支持报警信息分类查看功能,可根据报警设备类型不同查看某一类型报警设备警情信息。
6.8 平台应具有火警信息的处置功能,可通过平台对报警设备警情复核,手动录入现场警情详细信息,确认火警真实情况。
6.9 软件提供统计分析功能,实现对查询时间段内的报警、隐患进行多维度统计分析查询及导出。从趋势、时段分布、来源分布、处置情况和区域分布进行展示,提供图形和列表两种展示方式。
6.10 平台应具有多点联动功能,当同一个场所下的2个点位及以上设备分别先后探测到火警,场所一级联系人将立即接收到报警信息,同时平台自动确认为真实火警,并以电话、短信方式通知场所二级联系人。用户可根据报警设备或报警信息查看相应的电话/短信推送情况;提供功能证明截图。
6.11 平台应具有大数据统计分析与预测功能,能够根据火警情况、火警处置情况、设备故障情况、隐患信息等生成相应的柱状图或饼状图或曲线趋势图统计分析报表,并能够根据平台运行情况按照月度生成体检报告,体检报告支持导出功能,协助管理人员综合分析监管场所消防安全状况;提供功能证明截图。
7.智慧消防涉及的物联网终端设备
7.1 物联网信息网关
通过物联网信息网关实时采集火灾报警主机的报警信息和运行状态信息,第一时间探测火警和故障隐患,及时通知消防安全管理人员报警和隐患信息,提高对火灾的响应速度和能力。用户信息传输装置支持4G或有线宽带传输。需在消控室的火灾报警主机处安装一台用户信息传输装置。
7.2 喷淋末端水压监测仪
通过在喷淋末端压力表附近加装水压监测仪,传输压力数据。需在湿式报警阀组所在供水管网的最不利点安装一台喷淋末端压力监测仪。实时监测可实现无人监控自动采集水压压力数据,自动传送数据到云服务器。借助智慧消防运营平台可显示、记录、保存数据,压力异常实时报警。
7.3 室内消火栓水压监测仪
通过在建筑室内消火栓安装一体式水压监测仪,传输消火栓管网压力数据。需在室内消火栓供水管网的最不利点安装一台室内消火栓水压监测仪。实时监测建筑消防水系统的消火栓管道内水压状态信息,快速发现消火栓管道系统异常及故障,为联网建筑消防水系统的检查、维护和保养等工作带来巨大帮助。
7.4 消防水池水位监测仪
通过在建筑消防水池处设置水位监测点,安装电子水位传感器,传输消防水池水位数据。需在消防水池处安装一台消防水池水位监测仪。实时监测可实现无人监控自动采集消防水池液位数据,自动传送数据到云服务器。借助智慧消防运营平台可显示、记录、保存数据,液位异常实时报警。
四、故障抢修
当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时,应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除,严重故障应该在8小时内修复。当需超过1天尚无法修复时,需通知甲方工作人员,增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量,尽快修复故障。