您好,标准中的35kV,10kV/6kV,指的是电力用户的进线电压等级,适用于电力用户有10kV进线的配电室,0.4kV进线电压的配电室不在标准规定范围内。
对于电力用户进线电压为10kV的配电室,配电室变压器总容量在630kVA(含)以上的,采用传统运维模式的应安排专人值班,每班不少于2人,且应明确其中1人为值长;
对于用户进线电压为10kV的配电室,建设有智能运维系统且采用智能运维模式的,配电室可不是专人值班,负责该配电室的智能运维中心应安排24小时值班,每班不少于2人,且应明确其中1人为值长;
对于用户进线电压为10kV的配电室,配电室变压器总容量在500kVA(含)以下的,可不设专人值班,但应有电工负责其运行检查的工作。谢谢您的来信。
北京市城市管理委员会
2022.8.11