智慧用电监测装置可以对用电线路实时监测、预警管控,实现过载、温度、漏电、电压监测等功能.系统通过实时监测电流...
一般项目需要的智慧用电监测装置参数需求如下:
1、可最大实时监测显示三路电流、四路温度、一路剩余电流、一路开关量输入、一路开关量输出;
2、主要技术参数;
1)通讯方式:NB;
2)工作环境:-15℃~50℃;湿度:≤95%;
3)工作电压:AC 220V(±15%)/50Hz;
4)工作电流:5mA;
5)电流报警设定值:0A~9999A;电流设定步长:1A ;电流测量精度±1%;
6)绝缘电阻:>100MΩ;
7)耐压等级:>1500V 60S;
8)剩余电流检测范围 0mA~2000mA,剩余电流检测精度 ±1%;剩余电流设定步长:1mA;剩余电流设定值:20mA-1000mA;
9)温度检测范围0℃~185℃;温度设定值45℃~140℃;温度设定步长:1℃;
10)常用规格:63A、100A、160A、250A、400A、630A;
11)外壳材质:阻燃ABS;
12)端子扭矩:电源端子:0.4N.M;其他端子:0.5N.M;
13)外形尺寸:108mmX86mmX68mm;
14)安装方式:导轨式;
15)海拔高度:≤3000m;
16)执行标准:GB 14287.2-2014;GB 14287.3-2014;GB 28184-2011;GB 14536.1-2008
3、独立的超限预警、报警等参数设置;
4、超限预警、报警时,声光报警功能;
5、采用拔插式接口,安装无需断电;
6、剩余电流/温度传感器短路、断路检测功能;
7、断电上传故障信息功能;
8、具有远程复位和程序升级功能;
9、中文LCD显示;
10、智慧用电监测装置保险赔偿限偿金额不低于500万;
11、智慧用电监测装置价格包含采购设备费、安装费、机械辅材费等。
12、智慧用电监测全套装置提供1年运行维护技术支持及通讯服务。内容包括但不限于:设备保养基础维护、现场设备定期巡检、功能测试、通讯流量等。